Dün akşamdan beri Daikin kombi kafayı yedi sanırım. Sürekli kendi kendine reset atıyor, çalışıyor gibi yapıp bir anda kapanıp tekrar açılıyor. Sıcak su doğru düzgün gelmiyor, petekler de buz gibi. Birkaç kere fişini çekip bekledim, açma/kapama tuşundan kapatıp tekrar denedim ama durum aynı. Ekranda falan da bir hata kodu göstermiyor garip bir şekilde. Servis de hemen gelemedi. Bu durumla daha önce karşılaşan oldu mu? Resetleme tuşu falan var mı acaba ben mi göremiyorum ya da farklı bir resetleme yöntemi var mı? Ne yapmam lazım, soğuktan donacağız.
Bende de aynısı oldu, Daikin kombinin su basıncını kontrol etsene. Genelde 1.5 bar civarında olması gerekiyor, eğer çok düşmüşse kendini korumaya alıp sürekli resetler. Eğer basınç normal ve düzelmiyorsa anakartta bir sorun olabilir, servisin gelmesini beklemen en sağlıklısı.